Gostaria de saber a potência que disjuntores suportam


Jarcione

Posts recomendados

Postado

gostaria de saber ,por ex..:

qual a carga que cada disjuntor suporta...(watts)?

disjuntor de 10

´´´´´´´´´´15

´´´´´´´´´´20

´´´´´´´´´´40

´´´´´´´´´´50

..e os cabos...> 2mm...4 mm...6...10...16, cada un desses pode suportar até quantos watts???

claro que de acordo com ,seja la qual for a distancia!

obs: tenho pouco conhecimento en eletrica, começando, mas ja trabalho na área!

muito grato pela atençao!!!!

Postado

Lembrando que a numeração é em ampéres(tem uns que nao é:D)

Dijuntor de 10a em 220V=2.200W

15a em 220V=3.300W

20a em 220V=4.400W

40a em 220V=8.800W

50a em 220V=10.990W :eek:

você deve usar fio que suportem uma derterminada tensão por exemplo aqui eu uso fios eletricos que suportam 300V em uma rede de 210V

aqui eu uso um de 15a em 220V mas vou trocar por um 20a porque comprei um ar mais potente:D

Postado

Amigo, esse negócio não é tão simples como parece, se trabalha na área precisa se qualificar, recomendo um curso técnico, mas para você se interessar mais pelo assunto, consulte o site da Prysmian - www.prysmian.com.br, lá tem uns cursinhos por apostilas, todas as tabelas usadas e criadas pela ABNT, sobre a capacidade dos condutores, disjuntores e tipos de instalações, coeficientes de temperatura, quantidade de condutores dentro de um eletroduto e vários outros fatores que influenciam em um projeto elétrico de qualidade.

Postado

ue como alguem q trabalha na area nao sabe isso? ......Bem,pra saber a potencia em watts q cada disjuntor suporta faça a simples conta onde :

P=v x i

ex:127x10=1270 watts

220x10=2200 watts.

bitola e corrente suportada

1,5 mm - 15 A

2,5 mm - 21 A

4 mm - 28 A

6 mm - 36 A

10 mm - 50 A

16 mm - 68 A

25 mm - 89 A

35 mm - 111 A

50 mm - 134 A

70 mm - 171 A

95 mm - 207 A

120 mm - 239 A

150 mm - 275 A

185 mm - 314 A

240 mm - 369 A

300 mm - 420 A

Postado
ue como alguem q trabalha na area nao sabe isso? ......Bem,pra saber a potencia em watts q cada disjuntor suporta faça a simples conta onde :

P=v x i

ex:127x10=1270 watts

220x10=2200 watts.

bitola e corrente suportada

1,5 mm - 15 A

2,5 mm - 21 A

4 mm - 28 A

6 mm - 36 A

10 mm - 50 A

16 mm - 68 A

25 mm - 89 A

35 mm - 111 A

50 mm - 134 A

70 mm - 171 A

95 mm - 207 A

120 mm - 239 A

150 mm - 275 A

185 mm - 314 A

240 mm - 369 A

300 mm - 420 A

Não é só isso não, depende de muitos outros fatores, tipo de instalação, tipo de condutor, agrupamento, coeficiente de temperatura e por aí vai, por isso que falei que não é tão simples, a grosso modo se comete muitos erros, por isso que a qualidade final das construções brasileiras são uma porcaria.

  • Coordenador
Postado

Caso o autor do tópico necessite, o mesmo será reaberto, para isso deverá entrar em contato com a moderação solicitando o desbloqueio.

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!